空调外机有温度传感器损坏
答
共1个回答
最有可能是温度传感器泄漏导致的。可以使用热毛巾加热温度检测管,将按钮设置为最低温度,并使用测试仪器来测量温度控制器开关是否打开。如果开关没有被打开则表示传感器出现泄漏现象,需更换新的温度控制器。
具体介绍:
1、故障原因:由于接触不良或烧坏,电路无法连接。触点频繁移动后,电弧将打开,电路无法切断。感温腔内的感温剂泄漏,触点没有办法正常工作,导致控制功能消失。
检查方法:朝相反方向转动空调温度调节器按钮数次后,使用万用表Rx1测量温度控制器处于连接状态的两端。如果电阻值很小,则表示接触正常。电阻过高则表示连接不良。
2、故障原因:发生泄漏。
检查方法:观察感温头封口是否破裂,感温包是否有损伤或裂纹,感温管是否有弯曲痕迹等,将感温包放入30~40~C的温水中测试接触是否关闭。没有关则表示感温包内的感温剂泄漏了。关闭后,从水中取出感温包,在低温环境中放置一段时间后又断开。说明温度调节的范围不合适。调整温度范围用调整螺丝矫正,逆时针转动1、2后再试试。
3、故障原因:空调温度控制器触点通过火发生接触后,触点不能自动弹出,压缩机不能停止。
检查修理方法:将温度计放入两门电冰箱的冷藏室(5~10℃),测量温度控制装置的二线端是否切断。经常打开的情况下,表示接触粘连,可以用平口螺丝刀移动机械强制触点进行切断。如果触头可以跳跃,则表示温度控制器的操作范围是因为漂移导致的降低,可以顺时针调整温度调节范围。