该代码表示模块过热、模块欠压,出现了过流保护的状态。可能的原因有:温度控制传感器数据损坏空调系统运转环境进行温度太高,电流增大导致;模块驱动电压不够或偏高;压缩机损坏;系统故障。

H5出现的原因和快速解决办法:

1、模块内含的温度控制传感器数据损坏,现象是工作几秒压机就停机。处理方式方法:改动传感器进行电路,用固定电阻可以代替。

2、空调系统运转环境进行温度太高,造成影响电流增大。模块过流保护或导致管理模块设计温度过高,报H5故障。一般来说比较好维修。现象是刚开始学习工作可以正常工作一会儿就不行了。

3、压缩机损坏,靴扇是正常的,压力机不会转动。几秒钟后,故障的黄光闪烁。

4、模块驱动电压15V不够或偏高。报H5一般现象是能工作一段时间。

5、模块进行电流检测出系统故障。报H5,压机工作几秒停机。怎么可以区分和1区分,要看格力公司采用的变频模块。要看故障主要代码。H5只表示一个模块过热。那么就找1的问题。要是学生表示IPM保护。就找模块通过电流信号检测分析电路。处理方法:格力模块电流检测,模块下半部分的三个传输组接收三个小型非敏感电阻。