最优回答

1、拆机时操作不规范,导致制冷循环系统进了空气或收氟不彻底影响了制冷效果。2、移机安装过程中操作不规范,系统排空排得不干净混进了空气参与了制冷循环;制冷管路由于安装不小心有弯瘪了的地方影响了制冷剂的循环导致制冷效果差。3、如果真怀疑被动了手脚,能看得见的就是高低压管阀门,看看是否都完全打开,室内机进风口是否有东西堵住。

2 

空调移机后制冷效果变差主要是移机时没有按照移机规程导致的制冷剂内混进去了空气从而使制冷效果变差。正常的操作是先拔下电源插座,把室外机制冷剂阀门关闭(高,低压)把引线拆下(拆除前先记下线号颜色用手机拍照)把铜管拆除,接口最好用塞堵上,如果没有塞可以用胶带封上以免进去污垢。运输时,轻拿轻放空调管不要有死弯,按装时按相反程序安装,按装完成后用真空泵抽真空30分钟再打开制冷阀门,开机看工作压力确保不低于4公斤压力不高于5公斤。空调运行正常时低压管湿露露的,如果结霜需补充制冷剂。通常发生在制冷时,四通阀吸合不好、串气或卡死,引起制冷性能差。检测时,可以对四通阀通断电听吸合是否良好,在维修时则可以通过反复给四通阀通电或轻轻敲打四通阀使其复位。