大冷王空调过载报警

仲夏夜之星
9388人浏览
2022-01-05 09:40:07

1个回答

仲夏夜之星

仲夏夜之星

2022-01-05 09:40:07
最优回答

可能是运行电流大、外机散热不良导致,可以通过调整电流、清洗冷凝器解决;也可能是制冷系统出现故障,可以通过重新抽空加氟处理解决;也可能是壳体内部温度过高,压缩机缺乏润滑油导致,需要添加润滑油;可能是带压启动导致,需要检查压缩机油气桶上的机械压力表,及时调整。

1、运行电流大、外机散热不良,外机回排风短路,如外机装在封闭式阳台内,外机风量小,散热速度慢,如外机冷凝器太脏或被灰尘油污堵死,风扇电机转速慢,风扇电容变小,外机周围温度高等。

2、制冷系统故障,如系统中是否有空气,空气往往积存在冷凝器的上部,因为它不能通过冷凝器的积液器,系统内是否有空气,一般可用系统压力的跳动情况来确定,如系统内有空气,则应重新抽空加氟处理,氟过多,压缩机长期处于过负荷的状态,最终会导致压缩机过载跳机。

3、壳体内部温度高,压缩机润滑不良:室内外机高差大于6米未做回油弯或只在一条管上做了回油弯,系统不能顺利回油,压缩机因缺少润滑在运行过程中温度慢慢上升,最后导致过热跳机。