最优回答

1、室外机主板坏了。2、室内外通讯故障,主要检查信号线是否短路或开路。3、室外机变频模块冲突保护。4、室外机风扇电机不供电或者损坏。5、室内机主控电路板异常。6、室外机压缩机 过载保护停机。7、制冷系统有堵塞的现象。8、制冷剂 泄漏。

格力空调故障代码e6的解决办法:

1、更换内外机信号连接线。

2、如果故障依旧,请测量外机板信号端口的供电电压,如果有3.0V-5V的电压,说明通讯没问题,故障应该出自变频主板或者模块上。

3、如果测外机板信号端口的供电电压为0V-1V左右,说明室内机控制电路板有异常,进行更换后再试。  

4、如果室外机变频模块很烫,或者供电电压异常,说明此模块有问题,必需更换新的了。

5、室外风机转速慢或者时转时不转,说明外风机有异常,更换后再试机。

6、如果室外风机不工作,压缩机启动一下即停机显示e6,说明可能是室外机主控制电路板不供电给外风机,请检查可控硅、继电器或更换外机主板再试。 