美的柜机空调出现pp是什么原因?武汉空调维修
答
共1个回答
压缩机相序反接故障,霍尔反馈线或者显示面板连接线与电脑板松动或者断开。解决:若压缩机无法启动,则检查U、V、W三相是否接错或者接反;压缩机运行是后报告故障,是模板出现问题,更换模板就好了;压缩机停机后短时间重启,会出现压力不平衡的情况,此时出现故障报警,属正常现象,适当延长时间重启即可。
建议处理方式:
1、空调有pp驱动保护程序,在空调压缩机启动或者工作时,控制器没有检测到压缩机的反馈信号又或者压缩机负荷出现异常的时候,则自动关闭室外机并显示pp保护码。该情况又分以下三种:
A、若压缩机无法启动,则检查U、V、W三相是否接错或者接反;
B、压缩机运行是后报告故障,是模板出现问题,更换模板就好了;
C、压缩机停机后短时间重启,会出现压力不平衡的情况,此时出现故障报警,属正常现象,适当延长时间重启即可。
2、空调在安装或者移动时不小心让连机线把霍尔反馈线或者显示面板连接线与电脑板扯松或者断开也会发生该提示,重新连接上即可。
3、空调管道缺水水压不足或者管道系统里有大量空气也可能会触发该提示,排除空气加大水压即可。
4、建议直接联系专业维修人员,不要私自拆装家用电器,以免引起电器故障,发生火灾。
相关资讯
查看更多 >微信扫码开通会员,立享专属优惠
使用“啄木鸟家庭维修”小程序体验更多服务
1次清洗服务
2张/月全品券
优先服务
专属客服
微信扫描二维码
进入会员介绍页
点击“立即开通”按钮
扫码关注小程序,下单方便又实惠
电话咨询请拨打
7*24小时为您服务
您还未登录,请登录后查看
取消
确定