格力空调h5是什么故障?上海空调维修

longly
556人浏览
2022-08-25 09:33:04

1个回答

longly

longly

2022-08-25 09:33:04
最优回答

1、应该是电源模块散热不良的原因,首先检查一下压缩机,运转电流,室外风机的转速和室外机的散热情况是否良好。2、模块和散热片之间的散热膏涂抹的不是很均匀。3、最好用排除法试一下,断开压缩机看一下U、V、W输出交流电压是否平衡,运转一段时间后,看一看会不会显示h5故障。

格力空调h5原因:

1、空调在模块散热不好的情况下,温度会变高,这时候就会显示h5的故障。

2、模块保护有过流保护也有过热保护,检查交直电流电压是不是过低,压缩机是不是出现了过载的情况。

3、连续3秒检测高压保护大于27KG/CM2时,在关闭除了灯箱以外其他的负载,然后屏蔽所有的按键和遥控器的信号,看一下不是还有h5显示。

4、也许是模块中的温度传感器损坏,时候就要检查模块的温度传感器,看一下损害的程度。

5、空调室外机散热不好,因为在使用空调的时候不知道保养,这样室外机冷凝器翅片会沾上很多的灰尘,造成室外机散热不好,就直接导致模块保护出现了h5故障。