小红
933人浏览
2022-12-22 09:07:07

1个回答

小红

小红

2022-12-22 09:07:07
最优回答

造成这个问题的原因主要是因为机器通迅故障,这个故障范围较大,机、外机或外机连接线都有可能出现故障。对此需要准确的知道哪一个位置出现故障,可以先先查外机,需要先打开室外机右端盖,测量通讯线与零线上的电压。经过测量,如果出现高于14伏或是以上的位置并摆动的情况,这就是可以判断为室外机器的问题。

经过技术人员拆下室外机顶盖之后,发现室外板左上角的315伏电源指示灯不亮,接下来就需要测量电板上的315伏直流电压,如果电压很低仅30到40伏,那就再测量室外接线柱上的220伏输入电压,如果是正常的话,那就能判断是室外机的整流桥堆开路机处出现了损坏。

发现故障之后,可以换上整流桥堆后,室内、外机均能恢复正常工作,制冷也正常。在准备装上外机顶盖时,会突然听到外机有“哔吧”的放电声,这样就需要再拆开室外机的前面框,仔细倾听声音来源,最后发现电抗器对外壳放电。更换电抗器后,整机工作正常。直此问题就可以得到解决了。