空调开启制热功能时需要预热,如果防冷风功能失效就会导致吹出冷风;制冷剂泄漏时,也会出现空调制热吹冷风的情况;除霜过程中空调会暂停工作,除霜时间过长可能会吹出冷风;由于运行电流过大,内机控制主板停止对室外机供电,也可能吹出冷风。

具体原因分析:

1、防冷风功能失效。空调刚开启制热功能时,室内机可能需要预热一段时间才能吹出热风,这是空调的防冷风功能在起作用。但如果空调使用时间较长,防冷风功能可能会失效,导致空调制热前期吹出冷风。

如果空调防冷风功能失效,可能是以下原因导致的:

①空调滤网堵塞:长时间未清洗滤网,会导致空气流通不畅,影响空调正常运行。

②温度传感器故障:传感器损坏或者松动,会导致防冷风保护失效。

③控制板故障:控制板是控制空调各项功能的核心部件,如果出现松动或者损坏的情况,也会导致防冷风保护失效。

④电源线路故障:电源线路是影响空调正常运行的重要因素之一,如果出现松动或者损坏的情况,也会导致防冷风保护失效。

可以按照以下步骤检查和解决问题:

①清洗空调滤网,确保空气流通畅通。清洗方法如下:

首先,打开空调盖板。挂式空调的盖板两侧通常设有抠手,轻轻一抠即可打开。

然后需要取出滤网。只需轻轻向上提起滤网,即可将其取下。

接下来就是清洗过滤网,步骤相对简单。将滤网放在卫生间,使用花洒的喷头直接冲洗。如果滤网上的灰尘较多,可以使用刷子和清洗剂配合清洗。清洗完成后,甩一甩滤网(甩干残留的水分),让它自然风干。

清洗完成后,需要将滤网重新安装回空调中。滤网两侧各有一个卡槽,只需顺着卡槽将滤网推入即可。

最后,盖上空调的盖板。确认两个滤网都已经正确安装到位后,盖上盖板,即可完成滤网的清洗工作。

②如果传感器损坏或者松动,需要请专业维修人员更换或重新固定。

③如果控制板出现故障,需要请专业维修人员更换或修复。

④如果电源线路出现了故障,也需要请专业维修人员修复。

2、制冷剂泄漏。如果使用空调15分钟后,仍然吹出冷风或者温度不高,可能是空调内部的制冷剂泄漏,需要找专业人员对空调进行加氟处理。

3、空调正在除霜。空调在制热过程中,一般会进行除霜过程。在除霜过程中,室内机和室外机会自动停止工作,此时室内机可能会吹出冷风,除霜结束后会再次自动开启制热功能。

4、室外机运行电流过大。内机的控制主板停止对室外机供电,也会导致空调制热时吹出冷风。这是因为室外机运行电流过大,导致室内机的主板继电器无法承受最大电流值。

首先,要检查室外机周围是否有遮挡物(这些遮挡物会影响室外机的散热效果,导致运行电流过大),如果有,需要将其清除。

1704788150269.png

如果问题还是没解决,就要请专业维修人员检查室外机风扇和压缩机并进行维修。