海信变频空调开机内机正常工作外机一会就停机

RWF Trading William
842人浏览
2021-10-22 09:24:35

1个回答

RWF Trading William

RWF Trading William

2021-10-22 09:24:36
最优回答

出现这种情况的原因可能是电源电压不稳定的问题,还有可能就是压缩机出现了故障,其次就是电线开路等问题。也可能是压缩机损坏或者供电线的线卡烧坏。

空调 

1、检查供电电压是否正常,断电测量压缩机引线结果为线圈开路时,打开压缩机接线盒,测量压缩机接线端子后再确定故障原因从而进行修复。

2、检查结果为压缩机供电线损坏,压缩机接线端子一般也会生锈,如果只是简单更换压缩机接线卡,由于接线端子接触不良,而压缩机工作时电流较大,容易引起打火,时间不长还是会再次出现同样故障,所以在更换接线卡时,要用砂纸将压缩机接线端子表面锈斑打磨干净

3、检查压缩机供电线线卡是否烧坏,一般为压缩机长时间工作在过负载状态下引起,运行时电流大,压缩机表面温度较高,处理完接线端子故障,检查压缩机接线端子损坏原因,冷凝器脏堵、室外风机转速慢、压缩机电容坏都会引起压缩机在运行时电流大,表面温度过高。

4、检查压缩机是否出现故障,如电容底部发鼓,拆下电容,底部放在平面、站立不稳左右摇晃,则压缩机电容肯定损坏,直接更换即可。